    Thế nào là hệ thống lạnh
    - Hệ thống lạnh là một hệ thống truyền nhiệt. Nó truyền nhiệt từ nơi có nhiệt độ thấp (nguồn nhiệt) đến nơi có nhiệt độ cao (nơi thoát nhiệt), ngược lại với sự truyền nhiệt tự nhiên. Với khí hậu nóng quanh năm như là miền Nam nước ta thì máy lạnh chỉ bơm nhiệt theo một chiều duy nhất là từ trong nhà ra ngoài trời. Nhưng miền Bắc thì máy lạnh bơm nhiệt theo 2 chiều. Vào mùa hè bơm nhiệt từ trong nhà ra ngoài trời, mùa đông thì bơm nhiệt từ ngoài trời vào trong nhà. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định
    Thiết bị , dụng cụ phục vụ khám xét:
    + Thiết bị chiếu sáng có điện áp của nguồn Ko quá 12V, nếu hệ thống làm việc với môi chất cháy nổ phải dùng đèn an toàn phòng nổ;
    + Búa kiểm tra có khối lượng từ 0,3kg đến 0,5kg;
    + Kính lúp có độ phóng đại thích nghi;
    + Dụng cụ đo đạc, cơ khí: Thước cặp, thước dây;
    + Thiết bị kiểm tra được bên trong: Thiết bị nội soi.
    Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín:
    + Thiết bị tạo áp suất có đặc tính kỹ thuật (lưu lượng, áp suất ) hòa hợp với đối tượng thử;
    + Phương tiện, thiết bị kiểm tra độ kín.
    Thiết bị, dụng cụ đo lường: Áp kế có cấp chính xác và thang đo phù hợp với áp suất thử. Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra chuyên nhận xài khác:
    + Thiết bị kiểm tra siêu âm chiều dầy;
    + Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn bằng cách Ko phá hủy;
    + Thiết bị kiểm tra chất lượng bề mặt kim loại.

    Các tin tức kiểm định khác:
    + Xem quy trình kiểm định hệ thống lạnh

    + Xem quy trình kiểm định thang máy

    + Xem quy trình kiểm định bình tích áp


    [​IMG] 2. Vì sao cần phải kiểm định hệ thống lạnh:
    - Vì hệ thống lạnh là một trong Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo Thông tư 32/2011/TT – BLĐTBXH- Hệ thống lạnh có chứa những hệ thống bình áp lực Vì thế rất dễ xảy ra nổ, Vì thế kiểm định là để bảo đảm an toàn cho người lao động
    - Để kiểm tra tình trạng của máy
    - Phát hiện những hư hỏng, tiên đoán những hư hỏng để có biện pháp xử lý
    - Kiểm định máy xây dựng là chấp hành tốt pháp luật và là nâng cao ý thức con người.
    3. doanh nghiệp nào thực hiện việc kiểm định hệ thống lạnh:
    VINACONTROL CERT là tổ chức thuộc Tập đoàn VINACONTROL của Bộ Công thương, là công ty có tính năng nghĩa vụ thực hiện việc kiểm định nói chung và kiểm định hệ thống lạnh nói riêng. Kiểm tra bên ngoài, bên trong

    3.3.một.Kiểm tra bên ngoài, bên trong các bình chịu áp lực của hệ thống lạnh tuân thủ theo “Bình chịu áp lực – Quá trình kiểm định kỹ thuật an toàn”.

    ba.3.hai.Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các thiết bị trong hệ thống và uy tín lắp đặt bảo đảm những đòi hỏi trong thiết kế phù hợp với điều kiện áp dụng.

    3.3.3.Trước khi tiến hành kiểm tra các bộ phận bên trong hệ thống, thực hiện việc rút gas cam đoan thiết bị Ko còn áp lực dư và nồng độ những chất độc hại, cháy nổ nằm trong phạm vi cho phép.

    3.3.bốn.Kiểm tra phát hiện những vết nứt, rạn, móp, phồng, các chỗ bị gỉ, mòn trên các bộ phận, chi tiết của hệ thống.

    3.ba.5.Kiểm tra tình trạng làm việc của những phụ kiện, dụng cụ đo lường,kiểm tra số lượng van an toàn và các cơ cấu bảo vệ an toàn của hệ thống phải bảo đảm theo kiến nghị của tiêu chí.

    [​IMG]
    4. quy trình kiểm định hệ thống lạnh:
    Hiện nay theo quy định của tiêu chuẩn Việt Nam những hệ thống lạnh phải tiến hành kiểm định định kỳ: (theo phân loại tại tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6104: 1996), trừ hệ thống lạnh có môi chất làm việc bằng nước, Ko khí; hệ thống lạnh có lượng môi chất nạp vào nhỏ hơn 5 kg đối với môi chất làm lạnh thuộc nhóm 1, nhỏ hơn 2,năm kg đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 2, không giới hạn lượng môi chất nạp đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 3.

    Việc kiểm định kỹ thuật thiết bị cần phải được thực hiện trong Các Trường hợp sau

    - Sau khi cài đặt, trước khi đưa vào dùng;

    - Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa lớn;

    - Sau khi thiết bị xẩy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong;

    - Hết hạn kiểm định hay trước thời hạn theo kiến nghị của cơ sở quản lý, sử dụng thiết bị;

    Thời hạn kiểm định định kỳ hệ thống lạnh là do kiểm định viên trực tiếp kiểm định quyết định nhưng tối đa là 03 năm một lần.

    Xem Các bước kiểm định hệ thống lạnh ở đây

    năm. một số điều kiện áp dụng kiểm định hệ thống lạnh:

    - TCVN 6104: 1996: Hệ thống máy lạnh xài để làm lạnh và sưởi – yêu cầu an toàn

    - TCVN 8366:2010: Bình chịu áp lực. yêu cầu về thiết kế và chế tạo

    - TCVN 6008:1995: Thiết bị áp lực – Mối hàn – đòi hỏi kỹ thuật và cách kiểm tra

    - TCVN 7472:2005: Thiết bị áp lực – Hàn liên kết

    Kiểm tra độ kín (thử kín)

    3.năm.một.Thử độ kín được thực hiện sau khi hệ thống được cài đặt lại hoàn chỉnh (do cài đặt lần đầu hay do đòi hỏi tách hệ thống ra để thử thủy lực khi kiểm định định kỳ). vẫn có thể thử độ kín theo từng khối của hệ thống và thử lại tại các mối nối.

    ba.5.2.Áp suất thử kín bằng áp suất làm việc của hệ thống.

    3.năm.3.Duy trì áp lực thử trong vòng 24 giờ. Trong sáu giờ đầu áp suất thử giảm không quá mười% và Thứ 3 không giảm.

    3.5.4.Thời gian tiến hành thử kín theo quy định của điều kiện áp dụng hoặc của nhà chế tạo.

    ba.5.5.Tiến hành thử bằng nước xà phòng. trình độ rò rì trên đường ống nguyên rất ít xảy ra vì thế nên kiểm tra ở các mối hàn, mặt bích, nối van trước.Nếu đã thử hết mà không phát hiện vết xì hở mà áp suất có thể giảm thì có thể kiểm tra trên đường ống.



    CÔNG TY CỔ PHẦN KĐAT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP